动力环境监控系统解决方案
随着现代通信事业的迅猛发展、计算机的普及、基于网络应用不断深入扩展应用、日常生活及生产对网络和数据资源的依赖日益倍增,各行业(金融行业、通信运营商、电力行业、政府机构、大型企业、物业等)相应数据中心(IDC)、网络机房、数据业务机房、小区物业机房、通信基站、模块局(接入网)机房、通信母局等规模大小不等的机房不断涌现及扩容建设。
伴随着机房投入使用前棘手问题随之产生:如何对动力设备实现有效的监控?如何有效地监测设备运行环境?如何对机房安保环境进行有效的监管?如何对提供核心服务的计算机、网络设备进行监控?如何将有限的运维力量发挥最大的效能?等等一系列问题将摆在面前,急待解决;作为机房的建设者、设计者、使用者都已充分意识到此问题。
各类机房特点:
l 网络机房、数据业务机房一般具有如下特点:服务器、交换设备多,对机房的环境要求较高;机房服务器等设备安全级别高,相应的安保级别也高;机房的动力设备种类多、数量也多、一般为有人值守或者半值守状态,维护难度大,维护人员数量少、但需综合能力强;机房内的服务器、网络设备多,要求预警级别高;如果万一出现故障影响范围较大、损失不菲。
l 通信基站和模块局(接入网)机房一般具有如下特点:局站点多;传输资源有限;机房(基站)的动力设备种类少、数量少;机房(基站)设备投资少;电力网情况不很稳定;机房(基站)所处环境也比较恶劣,而且平时机房(基站)基本上都是无人值守。
l 小区物业机房一般具有如下特点:机房设备主要为动力设备,如发电机、低压配电系统、小型UPS、消防及生活水箱水泵、等,种类少、数量不多;一般为半值守状态,维护难度不高,但具备综合专业技能维护人员数量少;
l 数据中心(IDC)、通信母局机楼一般具有如下物点:机楼内的专业机房(油机房、低压配电房、UPS房、传输交换房、数据机房、核心数据机房等)数量多,核心数据服务器、交换设备多,对机房的综合环境要求高;机房的动力设备种类众多、数量众多、维护难度大,一般为有人值守,需维护人员综合技能高;机房内的设备价值高,综合安全防范要求级别最高;机房内的服务器、网络设备多,要求预警级别高; 如果出现故障影响范围广、损失严重。
基于以上的原因,面对棘手的问题,迫切需要一套综合的动力环境监控系统来解决上述存在的问题,本系统对分布的各个独立的动力设备和机房环境、机房安保监控对象进行遥测、遥信等采集,实时监视系统和设备、安保的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测故障,并作必要的遥控、遥调操作,适时通知人员处理;实现机房的少人、无人值守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性,为机房的管理自动化、运行智能化和决策科学化提供有力的技术支持。
动力环境监控系统需求实现以下功能:
l 机房动力设备通过智能数据接口(RS232、RS485、RS422)或者增加采集传感设备接入动力环境监控系统,实现设备运行正常状态监测、异常状态预测、在线智能故障诊断等功能。
l 动力设备及服务器、传输交换设备的工作环境,如温湿度、漏水、消防等环境参量监测、机房空调监测接入动力环境监控系统,实现数据实时监测、告警阀值设定、告警预测、告警时结合应急预案采取相应处理策略,确保工作环境处于健康状态,为设备可靠运行提供有力保障。
l 机房作为重要的区域,机房的安防环境需接入动力环境监控系统,实现对机房门禁管理、入侵防盗报警管理、视频监控、IP对讲等功能,确保机房的安全防范,实现远程无人值守管理,节约人力资源。
l 机房服务器、网络设备(交换机、路由器、交换机等)支持SNMP(简单网管协议),接入动力环境监控系统,实现对设备工作状态监控,设定告警阀值实现预警功能,及时掌握提供核心服务各设备健康指数。
l 监控系统需支持灵活的组网方式,可根据现场提供的资源组建监控网络,支持现场数据总线(RS485、RS422、RS232等)、TCP/IP、E1、ADSL、GPRS、3G(EVDO、HSDA、WCDMA)等方式组网。
l 对于分散的机房,需采用分布式应用、集中监控、统一管理的原则,实现机房无人值守。
方案目录:

第一章  背景及需求
1.1 背景介绍
1.2 系统需求
第二章  设计原则
2.1 设计原则
2.2 设计依据
第三章  系统设计
3.1  系统总体设计概述
3.2  系统组网设计
3.3 动环监控子系统设计
3.4 视频子系统设计
3.5 门禁子系统设计
3.6 报警子系统设计
3.7 传输网络设计
3.8   数据交互设计
3.9   发卡授权中心设计
3.10 管理中心设计
3.10.1 多级管理中心设计
3.10.2 管理中心机房环境
第四章 系统功能设计
4.1 总体集成功能介绍
4.2 动环监控系统功能
4.2.1 市电参数监控
4.2.2 智能UPS监控
4.2.3 智能交流电源分配列柜监控
4.2.4 智能精密空调监控
4.2.5 温湿度监控
4.2.6 水浸监控
4.2.7 消防监控
4.2.8 其他
4.3 视频子系统功能
4.4 门禁子系统功能
4.5   报警子系统功能
4.6   报警派障功能
4.7   数据交互功能
4.8 定制功能
第五章 系统建设要点
5.1 单平台、高集成
5.2 大容量性
5.3 高可靠性
5.4 高性能
第六章   配置清单
6.1 动力设备清单
6.2 环境设备清单
6.3  门禁点位分布
6.4  视频监控点
6.5  其他设备清单 
第七章 主要产品介绍
7.1 设备监控接入控制器
7.2 智能设备采集器
7.3   DIDO采集器
7.3 视频门禁接入控制器+现场视频门禁控制器
7.4 视频监控设备
7.5   市电检测设备
7.6   温湿度
7.7 水浸
7.8 烟感
7.9 消防设备
7.10 其他设备
第八章 品牌介绍
8.1   品牌介绍
8.2   公司介绍
方案节选:
      4.5 告警子系统功能介绍
      门禁、视频监控、动环监控、报警等子系统都可以通过电子地图实现直观的信息点定位、查询和管理。环境监控系统支持电子地图功能,可在发生各类报警时,通过电子地图自动定位报警点的视频监控前端位置,并发出信号提醒工作人员。
更多详细信息请来电咨询:周’S  180*0257*9621        QQ2860*896*579
深圳市中联创新自控系统有限公司是领先的综合安防系统和服务的提供商。公司创立伊始就竭尽全力来不断提高系统和产品的可靠性,以确保我们所提供的系统是全世界最可靠的系统之一。公司推出的S80云安防系统包括:门禁、防盗报警、视频监控、停车场、消费、通道控制、动力环境监控、设备监控、能耗管理、电梯管理、会议室、访客管理、信息发布等子系统。
      公司技术力量雄厚,拥有一支具有专业知识,专业技术,专业水平的研发团队,并在深圳设有研发基地,拥有安防业界领先的自主核心技术和可持续研发能力,产品获多项专利和资质证书,所提供的系统采用目前最先进的云计算和物联网技术,能够针对政府机关、通讯运营商、公安、司法、银行、教育、企业、电力、军队等行业提供先进的系统解决方案。
      快速发展的中联创新,持续在各地拓展服务机构,贴近客户提供及时和周到的售前、售后服务,获得各合作伙伴的普遍认可。