一、弱电系统工程深化设计的依据  R; A( g! ?* |! t
1、确定的智能化总体设计文件,招投标后签订的工程承包合同,标书、投标文件及承诺书。4 ]# a; e; O9 [: v+ I5 t
2、建设方提出的经监理同意的有关技术要求。
3、相关专业如建筑、结构、空调通风、给排水、强电等提出的配合资料。1 j( U& F* ~4 T' g% F# k
4、相关的国家及地方标准、规范。主要的国标有:
《GB/T  50314-2006智能建筑设计标准》
《GB  50339-2003智能建筑工程质量验收规范》5 B3 S6 {9 _+ y4 w
《GB  50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范》0 |7 z* m: [; ?/ X/ W6 g  \
《GB  50116-98   火灾自动报警系统设计规范》& E+ H. ~- M8 r0 {
二、弱电系统工程深化设计的主要技术文件组成:
图纸目录、设计说明、主要设备表、计算书(供内部使用及存档),其中目录按子系统分列,先列新图后列重复使用图。
设计说明中应包括工程设计概况、主要指标、施工要求、设备订货要求、防雷接地措施、所选标准图集的编号、页次。& U3 e2 F4 u3 E" q: Z( N
图例符号(一般只标出非标的、补充的图例符号)。
三、弱电系统工程深化设计图纸(依设计顺序)
1、各系统平面图4 g9 O' W: Y9 y% y% X3 C' g5 W
原则上平面图应按子系统分别出图。应在经过整理后的建筑平面图上绘制,保留门窗、墙体、轴线、尺寸、房间名称;将所有墙体、柱体填充删除、建筑线细化(线宽0.18-0.2)。另设定电气图层(线宽一般0.5;干线1.0)
弱电平面应包括箱体位置、线缆走向、终端器件位置等。标注箱体编号、型号、规格;回路编号、电缆的型号规格及敷设方式;终端的编号等。据需要添加设计说明。图纸应采用标准的图幅及比例(1:100,1:150,总平面1:300)。4 w* e( A& T9 b/ d2 Y0 k
对于较小的子系统,可合并绘制平面图。
2、机房平面布置图(1:50,1:75)/ n1 |  v( _' N, R
机房平面布置图包括UPS、操作台、机柜、精密空调的平面位置,主要管槽的进出位置及走向。弱电系统防雷接地保护做法要求。6 k* {1 T/ B- }  w; |+ Y: {
3、弱电竖井平、立、剖面图
按比例确定管槽及层箱相互空间位置,确定弱电电源插座位置、机柜位置(弱电间一般不小于5平方米),6 G! T2 G9 V" ?& S; A; K
4、系统图
包括软件结构方框图、监控方框图、按建筑立面层数绘制的竖向系统图等,一般按子系统分别绘制,全面具体地反映各系统的结构、组成及设备器件的位置和数量。系统图一般应附有主要设备材料表(名称、型号、规格、数量、单位、备注),并附以主要的控制要求,安装要求。8 M" }2 E0 m0 P" R+ E" T4 {
5、弱电总平面图/ p# p! b6 m0 ]! ~) `9 T+ P+ o
弱电总平面图包括所有机房位置;建筑红线内埋地、架空线缆的路由、型号、规格、人/手孔及敷设方式等;穿过道路时的保护铁管长度、管径等。一般会附加周界报警、巡更点、小区道路音响等内容。8 J( [+ ~" S1 F* V
6、弱电接线图1 t) z& N% n6 u& N' n
弱电接线图即端子接线图。弱电层箱、DDC箱等箱盖内应贴弱电接线图。此图是接线施工、维修、调试的依据。
7、安装大样图
8、天线方位、朝向及基座图。
9、防雷接地及等电位做法图。
四、计算书
在总体设计计算书基础上进行,包括主干线槽占槽率、线缆使用总量、电视终端电平等计算。